ポンプアップ送水パイプの問題

上谷上農業用水路(通称大溝)の水守管理のブログ
アバター
tankimono
記事: 419
登録日時: 2015年4月06日(月) 18:30
お住まい: 神戸市北区山田町上谷上

ポンプアップ送水パイプの問題

投稿記事by tankimono » 2020年4月20日(月) 15:13

2020.04.20 ポンプアップの送水パイプがジョイント部で破損
本箇所は昨年の修理箇所です。
昨年8月12日に修理した箇所です。
暑いさなかに修理したことが今回の破損の原因の様です。
理由:
  1. ①日中の熱い最中に修理したためジョイント部に塗布した糊が作業中に乾燥し始め無理やり挿入したため糊の接着強度が落ちていた。
  2. ②夏場の日中の熱い最中のパイプが伸びた状態で接続したため、冬場の塩ビパイプが縮んだ事により途中のダンパー範囲を超えジョイント部が引張りストレスに耐え切れず脱抜したと思われます。
    今回修理にあたっては暑くなる前に作業するべきと思われます。
以下破損状況
画像 画像
画像 画像
 

アバター
tankimono
記事: 419
登録日時: 2015年4月06日(月) 18:30
お住まい: 神戸市北区山田町上谷上

送水パイプジョイント部修理

投稿記事by tankimono » 2020年4月23日(木) 15:15

問題のジョイント部を熱くなる前に本日2020.04.23部材を調達して修理しました。
今回は塩ビのパイプとソケット以外にHiボルトジョイントを水道部材専門業者で調達し以下の様に無難に修理いたしました。
  1. ジョイント部のはずれ状況
    画像
  2. 破断部の切除
    画像 画像 
  3. 切断部のテーパー加工
    画像 画像
  4. ソケットと延長パイプの接着及びHiボルトジョイントを挿入
    画像 画像 画像 
  5. ボルトの締め付けで取付完了
    画像 画像 画像
修理完了


大溝管理へ戻る

オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[3人]